Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Проблема такова. При рабочем кондиционере,все трубки системы кондиционера замерзают,по неплотной мне причине. Выставляешь на консоли самую низкую
Ну трубки замерзают, по причине того что в них кипит хладагент. В зависимости от того какая трубка, если до испарителя, то происходит преждевременное дросселирование, если после то весь хладагент не успевает выкипеть в испарителе. Кипеть он должен не в трубках, а в испарителе. Может быть ещё так, что весь хладагент не выкипает и в жидком состоянии попадает в компрессор. Что чревато его выходом из строя. Вот приблизительно, такой звук издаёт компрессор с повреждённой клапанной группой. ( перепускание ) но естественно это все гадание на кофейной гуще, и окончательно убедится в причинах можно только при профессиональном осмотре.
согласен, но это достаточно частая проблема, если не правильно заправляют кондей, но я писал за не достаток, радиатор при не достатке, может и не замерзать, ну в общем лучше ехать в сервис это однозначно))